Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.

Gasketel + термостат

Тема в разделе "Ремонт дома", создана пользователем sl0n, 10 фев 2013.

  1. sl0n

    sl0n Старожил

    Имеется:
    - "gaswandketel Bosch 26 HRC" ( вот тут описание на голландском к нему http://www.boschsupportline.nl/content/files/TechDocs/HR/6720611390.pdf )
    - термостат непрограмиируемый, вот такой https://www.worldwidevision.nl/gfx/product_image/360505.jpg

    Я хотел бы заменить термостат на программируемый, чтобы иметь возможность отключать отопление на ночь и включать его рано утром.

    Вопрос: как узнать какой термостат "совместим" с моим ketel'ем?

    Спасибо.
     
    Метки:
  2. Evgenij Koronin

    Evgenij Koronin Модератор

    Я себе покупал программируемый Honeywell Chronoterm Touch. Доволен.
    Вот на этот страничке можно ввести модель вашего кетеля и посмотреть, что этот термостат к нему подходит. И даже описана схема подключение к клеммам. Если этот вам дорого, но там же поищите другой и проверьте совместимость.

    http://www.kijkvoelbeleef.nl/nl/Honeywell/Producten/Chronotherm-Touch/
     
    • Нравится Нравится x 2
  3. sl0n

    sl0n Старожил

  4. relgames

    relgames Аксакал

    Че-то я запутался. У нас Intergas Kombi Kompact HRE (не знаю, какой именно, но они вроде все одинаковые, судя по этому сайту, по крайней мере, список термостатов одинаков для всех).
    При этом вот 2 Chronoterm Touch http://www.kijkvoelbeleef.nl/nl/Honeywell/Producten/Chronotherm-Touch/ и http://www.kijkvoelbeleef.nl/nl/Honeywell/Producten/Chronotherm-Touch-Modulation/ - на первом написано Op klemmen: 6 en 7 (kt), на втором Op klemmen: 11 en 12. Какой мне подходит?..

    Вот так выглядит гнездо подключения термостата:
    IMG_20131004_090616.jpg

    Что это? 6,7 или 11,12? Ничего не понятно...
     
  5. Stas

    Stas Аксакал

    Всё очень даже понятно, только смотреть надо на на сфотканное "гнездо" а на контактную колодку внутри котла. Первый работает в режиме включить/выключить и подключается на котле к клемам 6 и 7 - контакт. На эти клемы вы можете вешать даже доисторический ртутный термостат. На клемы 11-12 цепляется термостат рботающий по протоколу OpenTherm - по сути - токовая петля по которой комп котла общается с компом термостата.
    В этом случае умный термостат может не просто включать/выключть котёл, а и регулировать мощьность - к примеру включить на 20%. В теории это ведёт к экономии газа.
     
    • Нравится Нравится x 2
  6. relgames

    relgames Аксакал

    О, спасибо, то, что нужно! Вот тут http://www.opentherm.eu/why-opentherm/identifying-the-products написано про лого, и лого такое же, как у меня на разъеме.
    Плюс на моем старом термостате написано Modulation.
     
  7. Stas

    Stas Аксакал

    Вот, значит это OpenTherm-овский термостат. То есть ваш выбор - второй вариант - Chronotherm Modulation.
     
  8. relgames

    relgames Аксакал

    Ага, его и заказал.
     
  9. Evgenij Koronin

    Evgenij Koronin Модератор

    relgames
    Подтверждаю, все правильно. Если написано Modulation, то клеммы 11-12 смотреть внутри котла.
     

Поделиться этой страницей